室外消防水量问题
liugps
liugps Lv.8
2006年12月20日 10:57:48
只看楼主

在我们这边,消防局审批的时候,整个厂区接市政管网只有一个接点的话(自来水公司只批一个接点),就要贮存全部的室外消防用水量,我的问题是,我在消防水池中贮够了室外消防用水量,那室外消防栓管网还要不要?因为我觉得火灾时,消防车直接从水池吸水,可以不要室外管网,设计时就是按市政不能保证消防用水考虑的,你们认为呢?

在我们这边,消防局审批的时候,整个厂区接市政管网只有一个接点的话(自来水公司只批一个接点),就要贮存全部的室外消防用水量,我的问题是,我在消防水池中贮够了室外消防用水量,那室外消防栓管网还要不要?因为我觉得火灾时,消防车直接从水池吸水,可以不要室外管网,设计时就是按市政不能保证消防用水考虑的,你们认为呢?
免费打赏
小小法师
2006年12月20日 13:02:42
2楼
水池应设消防车的取水口,室外管网我也认为可以不设。
不过你的消防水池保护半径不能大于150米。
回复
liugps
2006年12月21日 09:32:33
3楼
是要设消防取水口,但不可能为了满足保护半径150而,把水池做成几个吧?实际工程,恐怕都是把室外消防用水贮在一个水池里吧!
回复
liugps
2006年12月21日 09:39:11
4楼
是要设消防取水口.实际工程中恐怕都不能满足150M保护半径吧,一般都是把室外消防水贮在一个水池里,要满足保护半径的放,那要分成几个水池了!
回复