改工程为16层剪力墙小高层,地基情况比较复杂,设计的桩基(人工挖孔桩),一边落在中风化石灰岩,桩长6米左右,一边落在中风化辉长岩(其上为强风化辉长岩),桩长14米左右,桩底7米深度范围内无溶洞等现象。这样就存在一个问题:在分解处,相邻桩桩底高差有8米左右,请教高手这样有问题吗?应采取什么样的措施!
改工程为16层剪力墙小高层,地基情况比较复杂,设计的桩基(人工挖孔桩),一边落在中风化石灰岩,桩长6米左右,一边落在中风化辉长岩(其上为强风化辉长岩),桩长14米左右,桩底7米深度范围内无溶洞等现象。这样就存在一个问题:在分解处,相邻桩桩底高差有8米左右,请教高手这样有问题吗?应采取什么样的措施!
2楼
顶下,期待高手做过处理过的来说说。也顺便学习下。
回复
3楼
属于正常现象,普通桩基础设计时由于勘察报告中持力层高程波动较大时,常常采取非统一桩长的手法.
回复
4楼
应该有地下室吧?
回复
5楼
同意3楼的看法,如果是坡地,很容易出现这种状况,我做过,没什么事
回复
6楼
桩基底面高差是很正常的问题。没有什么可担心的。
回复
7楼
桩底高差大8米,相邻桩的水平距离是多少?如果很近要验算较高一边的地基稳定,防止其受荷载后向软弱地层一面破坏。
回复
8楼
同意你的观点,一定要注意地基稳定验算!
回复
9楼
高差8m,水平距离是多少?是人工挖孔桩就有刚性角问题:
通常强风化岩层施工时都采用爆破,谁敢保证爆破时不会影响周边持力层。算一下,是否会影响短桩持力层的刚性角,这样心中才有数哦。
回复
10楼
综上所述:1。桩长可以不统一。。。。。桩长只能分类分块统一,不可能全部统一,全部统一反而不正常,一般来说,落到同一个持力层才是最主要的,不过本工程的落差确实也太大了!
2。 要验算受力后土坡的稳定性,这个土坡其实可能是看不见,但是确实存在的,也就是第10楼所说的的短桩持力层的刚性角问题,如果不够,短桩应该深些才好
3。除此之外,还要注意各桩的沉降不均匀的问题
回复
11楼
桩底高差不能超过水平距离的一半,若超过一半的话,可以再将短桩挖深一点
回复