具体情况:两个房间做仓储。一140平方,一260平方;要求室内温度45-55度;用两台热水锅炉独立供热;末端做法:地面及四墙做铜管,再配风机盘管;能否达到要求的设计温度?
具体情况:两个房间做仓储。一140平方,一260平方;要求室内温度45-55度;用两台热水锅炉独立供热;
末端做法:地面及四墙做铜管,再配风机盘管;
能否达到要求的设计温度?
2楼
这么高的温度?
什么地区?
维护结构的具体情况?高度?
回复
3楼
末端做法:地面及四墙做铜管,再配风机盘管;
能否达到要求的设计温度?
不过建议采用蒸汽锅炉,采用低压蒸汽采暖容易达到要求
回复
4楼
如果用来烘干,建议用蒸汽锅炉较好;如果用热水锅炉,建议用高温水锅炉,
或者直接用热风炉,
回复
5楼
末端做法:地面及四墙做铜管,再配风机盘管;
能否达到要求的设计温度?
建议采用蒸汽锅炉,采用低压蒸汽采暖容易达到要求。
如果使用热水锅炉最好最好围护
回复
6楼
楼主能否说说这个房间是做什么用的吗?便于我们这些没有接触过的人也学习学习
回复
7楼
关键是围护结构做好保温隔热,使传热能力最小,那才好设计又经济。
回复
8楼
应该可以,建议使用蒸汽锅炉,为方便控制,可以安装温控调节,我是做换热器的,其实没必要用锅炉,一个换热器机组就可以解决
回复
9楼
学习中
回复
10楼
1、风机盘管不可,耐温能力太差。
2、低压蒸汽+光管散热器,也没必要用铜管,浪费。
3、热水锅炉+光管散热器
回复
11楼
围护结构做好的话,还能够有效地解决屋内结露问题。另外两台热水锅炉独立供热,个人感觉没必要,除非仓储必须不间断供热,互为备用。
回复