我在做火力发电厂的照明时,遇到这个问题:汽机房内部分区域照明配管不方便,且此部分都有电缆桥架,所以我就提议设计院:此部分照明回路采用电缆,但是业主不同意,给出的理由是:照明回路采用电缆走桥架易发生火灾,,我算了一个用3*2.5的电缆,并且单个回路功率不到1KW,请问,业主说的易发生火灾有道理吗?谢谢!!!!
我在做火力发电厂的照明时,遇到这个问题:汽机房内部分区域照明配管不方便,且此部分都有电缆桥架,所以我就提议设计院:此部分照明回路采用电缆,但是业主不同意,给出的理由是:照明回路采用电缆走桥架易发生火灾,,我算了一个用3*2.5的电缆,并且单个回路功率不到1KW,请问,业主说的易发生火灾有道理吗?谢谢!!!!
2楼
我个人认为没什么问题的,我也做过火电厂,的确设备复杂,管道错综,很不好布管线的,我只是选择在通道或四周的立柱上安装一些大功率金卤灯具,来满足一般照明,至于检修等,就靠零时照明了!
回复
3楼
照明和其他还是分开好了。热电厂我也看过,师傅做过,不方便的地方,照明不一定在顶上。
回复
4楼
照明回路采用电缆走桥架易发生火灾,我觉得他们说的没有道理.
回复
5楼
照明管路和其他管路分开为好,不方便的话灯具可以放四周墙上的,只要照度和照明范围满足要求就行。在但是照明电缆走桥架会发生火灾的说法没有道理,我们在施工是很多照明电缆都是走桥架的,没有听说发生火灾的。除非没有按照规范做。
回复
6楼
谢谢各位!我个人也是认为没有道理,,,
回复
7楼
回复