大家谈谈高压开关柜中的主母排和分支母排选用的规则
hxrct
hxrct Lv.7
2006年12月21日 16:40:38
只看楼主

我们选用时为了满足动热稳定性最小为50*5,电流大的再往上规格靠

我们选用时为了满足动热稳定性最小为50*5,电流大的再往上规格靠
免费打赏
hwc_wy
2006年12月22日 15:19:08
2楼
查GB3906中有关于电压等级,开断标准下的母派选择标准,不是随便的.
回复
zhushengchul
2006年12月24日 16:59:11
3楼
母排选用应与如下几方面考虑:主母排从载流量要求大小,母排安装方式以及安装空间考虑.支母排从载流量要求大小,互感器安装等考虑.主干线电流为4000A,主母排可以有如下选择:竖放3根120*10铜排(4320A)即可,如平放3根125*10铜排(4500A),竖放与平放相差8-10%左右
回复
hec129
2006年12月29日 15:42:48
4楼
可以给你参考一下
回复
clarer
2009年06月19日 14:20:53
5楼
谢谢楼主!
回复
ceehuch
2009年06月26日 16:05:26
6楼
根据短时耐受电流计算母线最小截面积 Sk =Ik×(√t/ΔQ)/a
Ik为短时耐受电流 ΔQ(<2S时取180,<5S时取215)
t为短时耐受时间 a(铜取13,铝取8.5)
回复

相关推荐

APP内打开