下面全部为混凝土结构,上面做的是网架结构的钢屋架,与混凝土柱子铰接。做的浅基础,对抗拔不利,故此手工做了整体抗倾覆验算,请各位帮忙看看。
下面全部为混凝土结构,上面做的是网架结构的钢屋架,与混凝土柱子铰接。做的浅基础,对抗拔不利,故此手工做了整体抗倾覆验算,请各位帮忙看看。
2楼
我取了一榀框架做抗倾覆验算,两边开间尺寸都为7米。柱子下的轴力为恒载单工况下的轴力。屋架支座反力当做恒载标准值输入。用广厦建模四个+- 、++、-+、--,每个模型都分别作抗倾覆验算。
回复
3楼
学习学习,顺便赚个币~
回复
4楼
建议整体分析,采用GEN。3d3s等简单的三维空间计算软件,工况比较容易组合
回复
5楼
听网架公司的人说,支座反力是输出的最大反力设置值(包络值),不知道大家一般如何换算为恒荷载加到柱子顶部的。
最担心的问题就是整体抗倾覆问题。
回复
6楼
网架做好了,验收了,而且经历了去年台风玉兔的洗礼,非常漂亮,有机会我把相片发上来给大家看看。:D
回复
7楼
ok932339 发表于 2014-4-12 15:33 网架做好了,验收了,而且经历了去年台风玉兔的洗礼,非常漂亮,有机会我把相片发上来给大家看看。求图片!!!!:lol
回复
8楼
好的 谢谢 好好学习学习
回复
9楼
谢谢楼主无私的分享:victory:
回复