32楼
很有用的,看看也学习一下。
回复
33楼
避雷器没有起到应有的做用呀
回复
34楼
避雷器的选用好像不合适吧。
回复
36楼
避雷器线径太小了吧,位置对吗?
回复
37楼
避雷器没有装好或不合格
回复
38楼
是不是接地的问题啊 。我看你的负荷开关也烧的厉害,开关质量应该也有问题
回复
39楼
见识了,
回复
40楼
怎么感觉像直击雷。莫非箱变没关门?
回复
41楼
我所在的风电场业主真是垃圾,两个月前箱变遭雷击了,把风机变流器和主控板件损坏,前面因为没电没法查,昨天上午刚装好,下午2点就要求运转,他妈的,两个月都过了,就急这一天,整个风场没有避雷器,线路遭雷击了,出现高电压,怪低穿设备不行,我日他奶奶
回复