液态电阻启动器和热变电阻启动器,选择哪一个好??
zhuyan531
zhuyan531 Lv.2
2006年12月21日 22:57:25
来自于电站工程
只看楼主

工况:送水泵电机800kW,10kV,现场海拔1200m,空气较干燥。要求:1、可靠性好 2、电机可连续启动,启动特性曲线好 3、电阻故障率小,尽量做到免维护; 4、工作环境的要求不高; 5、启动时对机械设备冲击小,起动时功率因素较高,起动电网压降小,无谐波污染。最好是列入国家标准,请教各位:按照以上要求,液态电阻启动器和热变电阻启动器,选择哪一个好?

工况:送水泵电机800kW,10kV,现场海拔1200m,空气较干燥。

要求:1、可靠性好
2、电机可连续启动,启动特性曲线好
3、电阻故障率小,尽量做到免维护;
4、工作环境的要求不高;
5、启动时对机械设备冲击小,起动时功率因素较高,起动电网压降小,无谐波污染。

最好是列入国家标准,请教各位:按照以上要求,液态电阻启动器和热变电阻启动器,选择哪一个好?
免费打赏
w5061845
2007年06月15日 09:47:22
2楼
我觉得还是热变电阻好,专门有针对于高海拔地区的6系列产品,而且性能可靠,免维护,热容量空间大。安全系数高!
回复
w5061845
2007年06月15日 10:12:02
3楼
有什么问题我们可以联系