论文简介: 在端子箱或开关柜上使用凝露控制器时,凝露将消失选择凝露传感器的安装位置非常重要,直接影响到整个端子箱或开关柜的凝露检测和预防,一般来说,加热器安装在端子箱或开关柜的底部比较合适,当加热器加热时,形成空气对流,被加热的空气遇到温度较低的端子箱壁,产生凝露,所以一般情况下端子箱或开关柜中上部柜壁湿度较大,容易产生凝露,将凝露传感器安装于端子箱或开关柜中上部比较合适,但不能将凝露传感器安装于加热器的正上方。
在端子箱或开关柜上使用凝露控制器时,凝露将消失
选择凝露传感器的安装位置非常重要,直接影响到整个端子箱或开关柜的凝露检测和预防,一般来说,加热器安装在端子箱或开关柜的底部比较合适,当加热器加热时,形成空气对流,被加热的空气遇到温度较低的端子箱壁,产生凝露,所以一般情况下端子箱或开关柜中上部柜壁湿度较大,容易产生凝露,将凝露传感器安装于端子箱或开关柜中上部比较合适,但不能将凝露传感器安装于加热器的正上方。
由于干式变压器器身和铁芯裸露在空气中,若环境湿度较大,会引起绝缘电阻下降,咋办?看下去。
如绝缘电阻能达到10MΩ/KV(铁芯对地电阻大于1MΩ)以上,只要线圈表面没有凝露,产品即可直接投网运行,随着变压器运行过程中温度上升,绝缘电阻就会逐渐恢复正常了.
如绝缘电阻小于10MΩ/KV(铁芯对地电阻小于1MΩ)时,那按以下方法进行处理吧。
a.若变压器轻微受潮,可用大灯泡直照进行烘烤,但时间较长,一般为10天左右,烘烤时把风机开着效果更好;注意灯泡离主体不要太近噢,半米就好了,不然可能损坏本体绝缘的。
b.若绝缘电阻大于2MΩ/KV(铁芯对地电阻大于0.1MΩ),可采用空载法进行烘烤。那么什么是空载法呢?即将高压端开路,低压端通额定电压(一般产品低压额定电压为400V,可通电压为380V的市电)烘烤4
小时就可满足投网条件。但必须注意高压侧电压高达一万伏,加电时一定要做好安全防护工作,以防有人闯入。
c.若变压器严重受潮,尤其是曾被水浸泡的,必须采用短路法。短路法嘛,即低压端用铜排短路(短路铜排截面与低压出线铜排相当),高压端通不超过阻抗电压的三相电源。例如,高压10KV,阻抗4%/6%;或高压6.3KV,阻抗6%的产品,高压三相就可直接通380V市电进行烤烘,但高压进线电源电缆截面不能小于3A/mm2。
![](http://image.co188.com/other/info_view.gif)
附件名:200612211166716574254.zip
文件大小:121K
(升级VIP 如何赚取土木币)