电容补偿柜问题。。。。
qq27506530
Lv.5
2012年06月25日 09:15:04
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如图,两个电容并到一个电抗器。 我想知道的是,单线图中电容补偿不是一直都是3个电容串联么?难道这一个电容实体里面就包括3个串联那种结构了? 新手。。。
如图,两个电容并到一个电抗器。 我想知道的是,单线图中电容补偿不是一直都是3个电容串联么?难道这一个电容实体里面就包括3个串联那种结构了? 新手。。。
免费打赏
yujiang19652
2012年06月25日 10:45:07
2楼
嫩,那是三相电容器,也就是说电容器内有三只单相电容结成角型,照片是一只电抗器带了2只三相电容器
回复
gaoxy121
2012年06月25日 19:33:42
3楼
一般都是单独电容器的啊!这里加电抗器是为了什么?缓冲?
回复
luzhengang1981
2012年06月25日 20:50:51
4楼
是三相电容器,0.4KV的一般是三角型接法。在中压和高压系统中也有星型接法的。串联电抗器是为了抗系统中的谐波。保护电容器不受谐波的危害。
回复
suyu588
2012年06月25日 20:53:03
5楼
是三相电容器,0.4KV的一般是三角型接法。在中压和高压系统中也有星型接法的。串联电抗器是为了抗系统中的谐波。保护电容器不受谐波的危害。
回复
zhj201112
2012年06月25日 22:56:44
6楼
说的是,学习了
回复
相关推荐
海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨(二)
成套电气设备
2020-01-09 09:14:22
海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨
成套电气设备
2020-01-08 11:14:11
关于低压电容补偿柜内部过热原因分析
成套电气设备
2019-12-20 20:41:20
分析低压电容补偿柜故障原因(二)-海文斯电气
成套电气设备
2019-12-19 15:30:32
分析低压电容补偿柜故障原因(一)-海文斯电气
成套电气设备
2019-12-19 10:35:32
高压并联电容器成套 高压无功补偿柜 有源滤波柜
成套电气设备
2019-04-21 18:18:00
1.14KV电容补偿柜 1.14KV户外无功补偿电容柜 1
成套电气设备
2019-04-21 18:12:46
?高压电容柜 高压电容补偿柜
成套电气设备
2019-04-20 17:06:37
电工须知:一文掌握电容补偿柜知识
成套电气设备
2018-08-14 22:35:56
电容补偿柜复合开关爆炸分析
成套电气设备
2017-06-07 15:26:11
电容补偿柜可以下进线吗
供配电技术
2016-12-18 16:11:25
低压电容补偿柜无法切换的问题?急
供配电技术
2016-10-19 12:47:38
10KV电容补偿柜二次线路着火事故
供配电技术
2016-09-19 21:20:17
电容补偿柜 烧毁的原因有哪些 请教各位大佬
供配电技术
2016-08-12 16:27:38
运行中电容补偿柜铜排烧毁
供配电技术
2016-05-21 17:11:53
为什么电容补偿柜投入后总是烧保险
供配电技术
2016-05-16 09:51:38
电容补偿柜的一次奇怪问题
供配电技术
2015-07-22 22:38:33
农村低压无功电容补偿装置柜的维护管理
输变电工程
2015-06-25 10:41:00
低压电容补偿柜的指示灯接法的疑问
成套电气设备
2015-03-28 15:54:16
电容补偿柜保险爆炸问题
供配电技术
2015-03-23 21:44:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开