高层办公楼内附设的档案室需要设气体灭火系统吗?
jiangpeng
jiangpeng Lv.3
2006年12月22日 08:43:55
只看楼主

正在做的一工程,一类高层办公楼,第四层为档案室,总面积600多平面,分为五个档案室,请问是否需要设气体灭火?该档案室为某局机关档案室,不属于高规7.6.8.2条内容,但如果按照<档案馆建筑设计规范>,应设气体灭火,不知该档案室能否归入档案馆,是否需要设气体灭火?请指教.

正在做的一工程,一类高层办公楼,第四层为档案室,总面积600多平面,分为五个档案室,请问是否需要设气体灭火?该档案室为某局机关档案室,不属于高规7.6.8.2条内容,但如果按照<档案馆建筑设计规范>,应设气体灭火,不知该档案室能否归入档案馆,是否需要设气体灭火?请指教.
免费打赏
cmsgdarch
2006年12月22日 17:18:00
2楼
高规7.6.8.2条,非纸质档案库应设气体灭火系统,不管是否为局机关档案室。本人刚做过一小工程,80平方米的档案室也设气体灭火系统。
回复
xuxun876
2006年12月24日 17:14:28
3楼
我做过了许多个档案室气体灭火系统,一般里面可以设计,气溶胶灭火系统,也可以设计七氟丙烷灭火系统,根据甲方的要求不同,可以选择.如果有人需要这方面的图纸,可以向我索取.QQ:280007076
回复
xuxun876
2006年12月24日 17:23:59
4楼
根据楼主提供情况,如果五个档案室相临,可以考虑采用管网七氟丙烷灭火系统,相对来说造价要低些,但施工有一定的难度,也可以采用柜式七氟丙烷灭火系统,不知道楼主是哪个省的,如果允许,也可以采用气溶胶灭火系统,相对柜式七氟丙烷灭火系统来说造价要低.
回复
kc900@co163
2006年12月24日 18:10:33
5楼
档案馆设计规范:
6.O.4库区外应设室外消防给水系统。特级、甲级档案馆中的

珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统。特级、甲级档案

馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中

的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统。


乙级指的是地区和县级挡案馆。按等级说局的级别比较低,可不设置气体灭火,不过部分局的档案关系比较重大比如土地局、税务局、规划局等,建议还是考虑设置,毕竟对于一个一类高层来说,设置局部气体灭火的造价还是占工程总造价的极小部分。这样的面积和分布可以采用管网系统,钢瓶考虑一个防护区就好了,火灾报警系统想来本来就要设置的。
回复
pyzxcyy
2007年06月15日 09:39:38
6楼
我们是气体灭火系统设备厂家:
如需要可与我公司合作:
联系方式:广州市番禺振兴消防设备有限公司
地址:广东省广州市番禺区沙湾镇陈涌综合开发区兴业路
联系人:陈英彦
电话:020-82327002
手机:13538731032
E-mail:pyzxcyy@163.com
回复

相关推荐

APP内打开