询问理解是否对?
kikill
Lv.2
2004年07月26日 23:06:49
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算” 这句话是何意思?如果说室内消防用水量20L/S,按每个结合器10L/S,那是否就是要2个呢?
接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算” 这句话是何意思?如果说室内消防用水量20L/S,按每个结合器10L/S,那是否就是要2个呢?
免费打赏
kikill
2004年07月27日 12:32:12
2楼
没有人,自己顶一下!!!
回复
luoxiaochuan
2004年07月27日 15:39:46
3楼
对的~~
回复
xiaomin79
2004年07月27日 17:31:48
4楼
肯定要两个了
回复
sindy-wei
2004年07月27日 17:44:41
5楼
考!刚入行吧,这种问题还问。