【求事故分析】母排短路,把柜子炸了
zhj201112
zhj201112 Lv.7
2012年06月25日 10:07:39
只看楼主

请各位高手多多指教,这是什么原因啊?

请各位高手多多指教,这是什么原因啊?

邹img0209.jpg


邹img0210.jpg


邹img0211.jpg

免费打赏
heshangpo15
2012年07月01日 08:56:34
52楼
有可能是接线发热,产生弧光,最后击穿空气造成主回路短路
回复
fyf520
2012年07月01日 11:07:13
53楼
电弧短路了
回复
shaekonef
2012年07月01日 14:52:22
54楼
好像没装热继电器啊
回复
greenkeen
2012年07月02日 17:10:45
55楼
不懂高压,受教了!
回复
tsctwlx
2012年07月02日 21:17:12
56楼
本人多次遇到断路器上口未装隔弧板,当有事故时断路器上口喷弧又造成短路的现象,这里我想阐述一下,事故时,为啥断路上口容易烧伤:当断路器下口有故障时,按保护原理断路应断开该回路,但当短路电流较大时(断路器的分断能力又较小时),断路器触头(在短路器的上端)在分开过程中就拉弧,在没有装隔弧板时又造成断路器上口短路,事故扩大,因此建议同行一定要将短路的隔弧板装好,不能偷懒
回复
wxwsh1
2012年07月02日 23:42:24
57楼
回复
fplj52121
2012年07月03日 17:49:16
58楼
回复
zhj201112
2012年07月04日 00:11:33
59楼
送电2小时后,我们的人到了现场进行调试,电容器的开关没有合上去的,这一点现场的人都证实了
再说手动自动的事,这个变压器是400KVA,补偿是6个25Kvar的电容器和2个5Kvar的电容器,手动自动设的是5Kvar的电容器这两组,主要目的是为了变压器的功率因数不够的时候进行手动固定补偿
回复
zhj201112
2012年07月04日 00:20:45
60楼
柜子就是在我们的人进行手动自动转换的时候炸的,还把我们的人灼伤了,工地上有一个在下面也被伤了
回复