160KVA干变的问题。
snoopytoo
snoopytoo Lv.2
2006年12月22日 10:51:17
只看楼主

现在有一个160KVA的干变,相对来说容量比较小。变压器上配了一个温度控制仪,我是不是还要把这部分的保护线路连上?油变在800KVA以上才规定要保护,800KVA以下就不需要了,我想知道干变有没有这样一个限制?160KVA很小,是不是可以不用保护的?谢谢大家。

现在有一个160KVA的干变,相对来说容量比较小。

变压器上配了一个温度控制仪,我是不是还要把这部分的保护线路连上?

油变在800KVA以上才规定要保护,800KVA以下就不需要了,我想知道干变有没有这样一个限制?160KVA很小,是不是可以不用保护的?

谢谢大家。
免费打赏
mjia
2006年12月22日 11:00:51
2楼
不好意思,在铁路规范上说温度的保护装置,在1000kKA以上的油浸变压器和400kVA以上干式变压器时装设


回复
tely-007
2006年12月22日 11:33:31
3楼
可以连一个报警继电器什么的。
回复
snoopytoo
2006年12月22日 11:45:53
4楼
我觉得在欧变中装一个报警灯完全没有必要也没有意义。

如果没有遥测量传到控制室,柜内的报警几乎没有什么意义,谁会在适当的时间适当的地点看到你的报警指示啊?
回复
jian_72
2006年12月23日 09:23:14
5楼
温控仪上不是都有超温跳闸的输出节点吗?安全起见,还是连接到控制回路比较好一点。如果有事故,是不分变压器大小的。。
回复
shaofuqiang1958
2006年12月23日 23:27:36
6楼
油变是瓦斯保护,干变是温度保护,和报警.
回复