厂区最高建筑不能设消防水箱,改设气压水罐。室内用水量为10L/S.满足前十分钟消防用水量计算后的气压罐容积为6m3.这只是水占的体积,算上气体部分整个气压罐的容积就十分庞大了。有厂家生产这么大的气压水罐的吗?再说也太不经济了。我查了一些消防气压给水设备的样本,样本中设备用途中说明可满足临时高压消防给水系和稳高压给水系统储存10分钟消防水量的气压水罐。可是设备样本中气压水罐的容积都很小,还不到1m3。能保证10min消防用水量吗?设备中的气压水罐与代替消防水箱的气压水罐是一回事吗?
设备的气压罐是GA30-2002的标准配备的,消防主泵接收到消防信号30KW以下的30S启动.
回复
3楼
那这么说就不用设置6m3的气压水罐了吗?只要选用定型设备就能保证10min消防用水量就行了?那设备的消防水罐容积的大小是怎么选定的?
回复
4楼
不要听二楼说的,如果用气压罐代替,按照规范6立方的有效容积需要20立方左右的罐子。
回复
5楼
请问版主:那有没有现成的这么大的气压水罐。有设备厂家生产吗?那我看的那些样本的气压水罐的容积不到1m3的那些是不是主要起稳压作用的?相当于稳高压或临时高压消防系统的稳压装置?在上这稳压装置之前系统已经设置了消防水箱?
回复
6楼
还有一个问题,临时高压给水系统是必须要上消防水箱(包括气压水罐等)吗?只上稳压装置可不可以。我见过一个项目就是临时高压消防给水系统,就没上消防水箱,只上了一套稳压装置。是不是不对?
回复
7楼
没有成品这么大的罐子,除非订制生产,估计甲方也不会接受报价,因为这种做法本身就不合理。
到时候甲方会说你们做的什么设计啊?
建议还是想办法做屋顶水箱,如果你非常想不做水箱,那么拿出足够的耐心,说服消防局,比照上海水灭火规程,做稳高压系统。
回复
8楼
有的消防局不太懂规范,但是你说的这种系统是违反规范的,如果你敢于以身试法,也可以尝试,请做好承担责任的准备,有人这样做,并不说明他对,无知者无畏嘛!
回复
9楼
设不了屋顶水箱是因为厂区最高建筑屋顶的屋顶没法放置屋顶水箱。做建筑时没有设置屋顶水箱间放置消防水箱。总不能直接放在屋顶,就只做保温措施(这里是北方)?下面的问题扯的有点远了,就是建规8.4.4:设置干式消防竖管的建筑物可不设置消防水箱。干式消防也属于临时高压吧,干式消火栓系统内平时无水,只在建筑外预留接口,火灾时消防队通过该接口与消防车连接供水灭火。那就算室内设置了消防水箱又是怎么使用的,有什么用途?我没做过干式消火栓,对这方面有很多不解。
回复
10楼
1、说明做建筑的水平比较差,如果不懂事先至少应该请教一下设备专业,糊里糊涂就把设计做完了。
2、干式消防竖管是这次新规范考虑到住宅的特殊性新加的条文,和厂房没有关系。
回复
11楼
“干式消防竖管是这次新规范考虑到住宅的特殊性新加的条文,和厂房没有关系"。
那建规8.4.2中第9条”严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀”。如以上所说,那不就和厂房有关系了吗?那设消防水箱又有什么用?不知我这么理解对不对?
回复