请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了

请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了
免费打赏
zzhspeed
2012年06月27日 09:54:24
12楼
我认为二次接扁钢不是必须的。不过接了肯定比不接好,作个后备保护嘛。
回复
l521523
2012年06月27日 09:54:34
13楼
应该接地,等电位连接。
回复
absolutelynuts
2012年06月27日 10:05:58
14楼
设备外壳必须接地
回复
laohuang168
2012年06月27日 10:14:06
15楼

完全同意。
回复
ghb2008
2012年06月27日 10:58:18
16楼
如果有pe线 再加扁钢应该算重复接地吧
回复
panchunhu
2012年06月27日 11:07:44
17楼

对,我也这么认为.针对楼主说的TN-C-S系统,我也班门弄斧说一下吧,设备应该用扁钢外壳接地,至于pe线和主n线分开就不能再通过扁钢去接地了.
回复
电气工程师
2012年06月27日 11:14:15
18楼
楼主所说的工厂接地实际已经并非TN-C-S系统了,应该是TT系统,好好研究一下TT系统吧!

低压电网保护接地系统选用原则

  (1) 非独立变压器供电的厂矿企业不采用TN-C系统。
  (2) 分散住宅或农村用户宜采用TT系统。

  (3) 民用建筑应采用TN-S系统或TN-C-S系统。

  (4) 商业、宾馆、娱乐场所、办公大楼等应采用TN-S系统,并作等电位连接。

  (5) 在爆炸和火灾危险场所,禁止采用TN-C系统,而应采用TN-S、TN-C-S、TT或IT系统。

  (6) 建筑施工现场宜采用TT系统。

  (7) 计算机室或电子信息设备,应采用TN-S系统。

  (8) 煤矿或其它矿井,应采用IT系统。

[ 本帖最后由 电气工程师 于 2012-6-27 11:15 编辑 ]
回复
rensikai3
2012年06月27日 11:23:58
19楼
TN-C-S系统中,没必要用扁钢做外壳接地,以前是有这种做法,现在你直接用电缆的第四芯接电机的接地螺丝就行了
回复
el-jiang
2012年06月27日 12:02:40
20楼
回复
whatr
2012年06月27日 12:38:58
21楼


新接地规范有的,可以另外就地设PE。当然仍是TN 不是TT
GB50064-2011