愁死了:用TN-C-S系统还要用扁钢外壳接地吗
gongzuokuang1
2012年06月25日 20:14:30
只看楼主

请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了

请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了
免费打赏
whatr
2012年06月27日 12:42:21
22楼
上面截的是29页TN-S的

你的TN-C-S在30页,也有这句——————装置的PEN或PE也可另外增设接地


体会一下,什么叫“另外增设接地”
回复
qq27506530
2012年06月27日 12:52:47
23楼
这个问题也一直困惑我啊。应该不是必须做的。我们现在的项目只有10KV高压电机做了。。。我自己是这样想的,如果电机、水泵都需要做,那么厂房的生产设备是不是也需要做?电机运行时很少有人去接触,可是生产设备呢?每天都有员工操作,况且生产设备的功率比电机大的要多。每层都有好几十台设备,不可能全要预留接地扁铁。


楼上的规范不错啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-6-27 12:53 编辑 ]
回复
hma197548
2012年06月27日 12:53:13
24楼
正确!
回复
whatr
2012年06月27日 12:58:09
25楼
就地增设接地PE
双重保护

如果5芯电缆里的PE线(真PE线)----断了(小概率事件),就地扁钢起后备作用

与这个扁钢连到哪里有关系。通常与建筑物钢筋、钢柱连。也可能伸出10m,作单独接地电阻4Ω、10Ω

总之,预期故障电流,有许多不期望的路径,导致故障电流小了、可能无法跳闸

总之,效果不如5芯电缆里的PE线(真PE线)、不要太期望这根扁钢(伪PE线)


[ 本帖最后由 whatr 于 2012-6-27 13:00 编辑 ]
回复
ccj8989
2012年06月27日 13:43:51
26楼
多点接地更好,
回复
aquarius850205
2012年06月27日 14:02:49
27楼
学习了。。。
回复
老顽童201133
2012年06月27日 14:39:15
28楼
由于工业厂房一直沿用苏联老大哥的做法,大多采用接零系统也即TN-C系统,去电机只有三根电源线,所以必须在厂房内做接地干线,并且将用电设备外壳用扁钢或圆钢(也可用配线钢管)与该接地干线可靠连接,形成用电设备的保护接地。当采用TN-C-S或TN-S系统时,去电机为三根电源线+专用PE,该PE用于外壳接地,因此不需要再用扁钢接地。
回复
taoyo
2012年06月27日 14:56:20
29楼
我就是做污水厂电气的,设备不需要单独扁钢接地的.一般从动力柜出去的电缆都是4芯电缆,其中一根是接地电缆,截面满足规范要求,将这根接地电缆连到设备接地端子就可以.动力柜总进线可以是PEN,在柜内将PEN分开,分成地排和零排.柜内地排要和构筑物内等电位箱用扁钢连接.将动力电缆中接地部分电缆和这个柜内地排可靠连接.其实已经形成等电位.构筑物内将不带电金属导体如管道或预埋管件,钢筋,栏杆等与等电位箱用接地扁钢连接.设备外壳通过动力柜内电缆连接即可.
回复
hma197548
2012年06月27日 15:02:28
30楼
重复接地!!!!
回复
lalcom
2012年06月27日 15:49:23
31楼
重要设备要接地 就当是多处重复接地吧

这么理解不知道对不对
回复