愁死了:用TN-C-S系统还要用扁钢外壳接地吗
gongzuokuang1
2012年06月25日 20:14:30
只看楼主

请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了

请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了
免费打赏
hma197548
2012年06月28日 20:18:35
52楼
企业现场环境恶劣,要多重保护!
回复
despechelor
2012年06月28日 21:26:45
53楼
我也遇到过这样的问题,然后查阅了大多数相关的规范,没有这个规定。
回复
aimtofly
2012年06月28日 21:29:10
54楼
电力系统接地规范 DL 621 有详细的规定

工矿企业的保护接地由于厂区有高压系统,一般都是整个厂区分区域做接地极或接地网,保证一点接地,防止两点接地存在电压差,导致危险发生,保护接地并入其他接地了

民用的保护接地一般依托已有的钢筋架构,就进接入建筑物的刚体构架,建筑物自身的钢筋一般都是可靠接触的,之间电阻比较低,现在建筑都是框架式结构,也就不再需要另外扁钢接地极了
回复
despechelor
2012年06月28日 21:37:38
55楼
直接相关的规范应该是“防间接触电保护设计规范”,没有哪个规范规定一定要接地,接地不是触电保护的唯一方法。并且电机已经接地了。多加的扁钢多半是出于等电位连接的目的。这个问题实际上是该不该做等电位连接的问题
回复
wang461588872
2012年06月29日 07:36:46
56楼
回复
caizi422
2012年06月29日 11:24:38
57楼
接地真的复杂啊 依情况而定没准哦
回复
calm_zhu
2012年06月29日 11:32:13
58楼
看问题的同时 ,也学习了 !好!
回复
yang66yang
2012年06月29日 13:43:36
59楼
回复
tianshaoyi
2012年06月29日 17:44:44
60楼
有电机的场所,电机接地怎么做,应该根据系统接地形式定,如是TT系统,应把每个电机外壳接地;如是TN-C-S系统,像你说的,应把PE线接到电机外壳,不必再另打接地极,如非要再另打接地极,相当于重复接地,若距离TN-C-S的进户重复接地很近,完全没有这个必要。
回复
tianshaoyi
2012年06月29日 18:06:44
61楼
有电机的场所,电机接地怎么做,应该根据系统接地形式定,如是TT系统,应把每个电机外壳接地;如是TN-C-S系统,像你说的,应把PE线接到电机外壳,不必再另打接地极,如非要再另打接地极,相当于重复接地,若距离TN-C-S的进户重复接地很近,完全没有这个必要。
回复