愁死了:用TN-C-S系统还要用扁钢外壳接地吗
gongzuokuang1
2012年06月25日 20:14:30
只看楼主

请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了

请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了
免费打赏
lz407846618
2012年06月29日 22:06:00
62楼
回复
啊勇
2012年06月30日 08:44:57
63楼
接地是必须要有的!
回复
dgbyls
2012年06月30日 09:57:04
64楼
设备外壳肯定要接地的
回复
wztjms
2012年06月30日 17:37:43
65楼
同意2楼得说法
回复
wulianggui
2012年06月30日 23:07:01
66楼
规范要求,不带电的设备外壳必须接地。
回复
junshouxu
2012年07月01日 08:52:22
67楼
TN-C-S就是重复接地,对成套一组设备接地也是有需要这样做的。
回复
zhenlongshan04
2012年07月02日 07:25:22
68楼
设备外壳肯定要接地。
但不一定是扁钢,可以是PE线
回复
mao357405901
2012年07月02日 11:32:11
69楼
学习了。新人受教
回复
fighted
2012年07月02日 12:08:18
70楼
一是系统接地,外壳接地是保护接地,不一样的
回复
proshoot
2012年07月02日 12:44:01
71楼

外壳接地和TN-C-S接地系统不是一个概念,应该分开看!
回复