在建规8.3.1第二条环状管网的输水干管及环状给水管网的输水管均不应小于两条,当其余的干管应仍能通过消防用水总量。请问我的室外消防干管是不是一定要做成一个圈形,我可不可以将两个输水管直接连起来就可认为是环状了(所有的用水点都在两条输水管的连接管上),因为那样我也可以保证任意点有两条输水管,同时也可以保证消防用水总量。语文不好请大家原谅!谢谢各位大虾的指教

在建规8.3.1第二条环状管网的输水干管及环状给水管网的输水管均不应小于两条,当其余的干管应仍能通过消防用水总量。
请问我的室外消防干管是不是一定要做成一个圈形,我可不可以将两个输水管直接连起来就可认为是环状了(所有的用水点都在两条输水管的连接管上),因为那样我也可以保证任意点有两条输水管,同时也可以保证消防用水总量。
语文不好请大家原谅!
谢谢各位大虾的指教
免费打赏
xiongmaoji
2004年08月04日 15:04:24
2楼
我个人认为可以,因为实际上和市政管一起构成了环网。我想建规本条的意义在于保证供水的可靠性。最主要的约束条件就是你所说的“(所有的用水点都在两条输水管的连接管上)”。
回复
zhh093
2004年08月20日 15:05:08
3楼
谢谢你的回答,能不能帮我看一下那两张图,哪张更加经济实用!我个人认为上面的图应该能满足
消防要求了
回复
luoxiaochuan
2004年08月20日 16:29:56
4楼
你可以看看防火规范8.6.1,你的室外消火栓那两个阀门井可以不设.
回复
luoxiaochuan
2004年08月20日 16:35:04
5楼
还有一点,好象你的引入管离建筑红线的距离不够.
回复
yanwupin
2004年08月21日 09:02:53
6楼
你上面的图比较经济,而且能满足要求。另外室外消火栓一个足矣,市政水表组的大小未标明。
回复
zhh093
2004年09月24日 17:06:57
7楼
谢谢你的指点啊!由于最近工作有点忙,很长时间没来了,对不起啊!
回复