40t/h热水锅炉供水管(DN300)流量218 m3/h,大约1.4公里的外线(DN350)到换热站,但进入换热站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管线,所有设备都是新的。为何流量会差这么多????请各位大虾解答一下。谢谢。
40t/h热水锅炉供水管(DN300)流量218 m3/h,大约1.4公里的外线(DN350)到换热站,但进入换热站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管线,所有设备都是新的。为何流量会差这么多????请各位大虾解答一下。谢谢。
2楼
有可能是有漏水的地方,还有一个原因是你的输送管线很长,热损失很大,流量自然就减少很多了。
回复
3楼
所有设备都是新的 ,不存在漏水问题。比这个换热站更远的换热站都热,但这个不热,为什么?
回复
4楼
这跟设备是不是新的无关,根据<热力网设计规范>里有主管的单位摩阻好象是30~80,你看看你的摩阻是多少,如果你的够,那么可能是漏水.
回复
5楼
热水网中是一个站么,要是多个站的话,也是正常啊,你的换热站设计负荷是多少MW啊
回复
6楼
水泵扬程不够?管道阻力太大?施工中管道部分又堵塞?泄漏?
回复
7楼
堵塞?
泄漏?
水泵扬程不够?
水力不平衡?
照你在4楼说法,我觉得堵的可能性大.
回复
8楼
我曾经调试过程中从过滤器掏出三角内裤.
更别说泥沙,树枝,焊条.........
回复
9楼
三种可能,表不准,泄漏放水,内部系统有连通
回复
10楼
三种可能,表不准,泄漏放水,内部系统有连通
回复
11楼
学习中,不知道楼主的最后解决是什么啊
回复