发现以前做的工程不安全,怎么办??
shy-252005
shy-252005 Lv.2
2006年12月22日 18:02:20
只看楼主

最近我一个朋友看以前做过的工程,发现刚毕业做的一个6层楼的宿舍楼,有严重的安全隐患,柱子底层轴压比超过1,配筋不够,两年前的工程,没有审图,已经施工完毕在使用。现在很是担心,不知道怎么办,害怕房子塌了。请大家帮忙想想该怎么办?

最近我一个朋友看以前做过的工程,发现刚毕业做的一个6层楼的宿舍楼,有严重的安全隐患,柱子底层轴压比超过1,配筋不够,两年前的工程,没有审图,已经施工完毕在使用。现在很是担心,不知道怎么办,害怕房子塌了。请大家帮忙想想该怎么办?
免费打赏
yesjamesli
2006年12月26日 08:21:49
23楼
恭喜你 这样的经验不是一般人能得到的
对你以后 设计大有帮助啊
回复
mnj66
2006年12月26日 16:31:21
24楼
按照现在使用的新规范来说,过去按老规范设计的建筑全都不安全了,不是也没有问题吗。
回复
shy-252005
2006年12月26日 16:56:38
25楼
这个六层宿舍楼是处于六度抗震区,我按不抗震考虑的,活荷载折减,荷载按实际考虑。
最后得到底层两个柱子的轴压比大于1.05。
我看抗震规范上说轴压比不应大于1.05。
这两个柱子超了,是不是应该赶紧采取加固措施??
回复
jeiong000
2006年12月27日 15:36:44
26楼
看看超多少,如果很少就算了,你可以看一下当时每层输的荷载能不能再减小了,减小后再算一便看看.
回复
bbhhxx
2006年12月27日 16:29:07
27楼
只要不地震应该没问题,轴压比超限不多,不用担心,规范安全系数在阿。
回复
sun712411
2006年12月27日 16:46:31
28楼
不要太害怕,地震了谁先死那还不一定了
回复
flykissinger
2006年12月27日 18:52:30
29楼
从来都控制在0.9以下的...
回复
king7168
2007年01月14日 18:13:24
30楼
字要不是大面积超限,应该不会有问题!
回复
myaluo
2007年01月14日 22:28:54
31楼
只要不地震就没事,地震就不好说了,要出就出大事。
回复
hexu76
2007年01月15日 09:42:25
32楼




这个兄弟讲得好!