荣昌制冷,请帮忙,谢谢!
he7384
he7384 Lv.2
2006年12月23日 00:05:14
来自于制冷技术
只看楼主

两台并联功一十五匹三洋机组,高压十公斤,低压三公斤时压机频繁启动停机,不制冷,反复开机当低压下降时制冷正常,请问何处故障??? 2006-12-22 22:47:56.0 第2楼我问过两位三洋师傅,都说没遇见过,请指教!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2006-12-22 22:57:16.0 第3楼我检查过膨胀阀和电磁阀都没问题,而且一但压力下降时可以开一天,到第二天压力三公斤时又会出现不回油,回气管结霜,压机频繁启动现象,请指教,谢谢!!!!!

两台并联功一十五匹三洋机组,高压十公斤,低压三公斤时压机频繁启动停机,不制冷,反复开机当低压下降时制冷正常,请问何处故障???
2006-12-22 22:47:56.0 第2楼我问过两位三洋师傅,都说没遇见过,请指教!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2006-12-22 22:57:16.0 第3楼我检查过膨胀阀和电磁阀都没问题,而且一但压力下降时可以开一天,到第二天压力三公斤时又会出现不回油,回气管结霜,压机频繁启动现象,请指教,谢谢!!!!!
免费打赏
简易
2007年03月09日 08:46:20
32楼
冷媒又加的太多了,开机时先在有回阀结冰,然后逐渐有蒸发器后部向前结,所以不在膨胀阀堵,而在吸气阀滤芯结!系统堵塞,所以冷冻油就没了!
楼主现在也不给答案了!哈哈 -哈哈!
回复
chengxiang543
2007年06月08日 18:45:17
33楼
我是武汉市专修3洋的,同意28楼意见,我碰到过一样的情况.
回复