求助:给水管道工程DN50以下管道是否要做压水试验???
liubin33
liubin33 Lv.3
2012年06月26日 09:06:40
只看楼主

如题,谢谢!

如题, 谢谢!
免费打赏
fengx321
2012年07月03日 14:36:29
2楼
DN50、DN40的管道应该需要进行水压试验吧!
回复
yhy01227
2012年07月04日 09:01:21
3楼
各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
你是给水管道,必须做水压试验。试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa!
回复
huangzhimin
2012年07月04日 16:00:31
4楼
可参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002 )第14.0.2 条规定:建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测应包括下列主要内容:
1、 管道系统和设备及阀门水压试验。
。。。。。。
  4 、给水管道通水试验及冲洗、消毒检测。
。。。。。。
回复
lg.77
2012年07月26日 13:05:31
5楼
原帖由 huangzhimin 于 2012-7-4 16:00 发表
可参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002 )第14.0.2 条规定:建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测应包括下列主要内容:
1、 管道系统和设备及阀门水压试验。
。。。。。。 ...
回答的很好了