10KV柜顶小母线连接问题
xcfangxing
xcfangxing Lv.3
2012年06月26日 09:57:41
只看楼主

大家做的28柜,柜顶小母线是怎么连接的?我们做的都是每台柜顶右侧有个小母线连接端子,端子两端小母线靠端子连接。柜内上小母线的线也是接在那个端子上。可是现在遇到一个外地的供电局说那样不行,说不可靠。非得弄个什么小母线连接器。我知道有那玩意,可是没见过长什么样的。望大家指点一下。最好能发张图给我认识一下谢谢!


大家做的28柜,柜顶小母线是怎么连接的?
我们做的都是每台柜顶右侧有个小母线连接端子,端子两端小母线靠端子连接。柜内上小母线的线也是接在那个端子上。
可是现在遇到一个外地的供电局说那样不行,说不可靠。非得弄个什么小母线连接器。我知道有那玩意,可是没见过长什么样的。望大家指点一下。最好能发张图给我认识一下谢谢!
免费打赏
ximouzi
2016年04月25日 09:56:57
22楼
dylan3940 发表于 2012-6-26 18:52 据我所知,是先有的插接式小母线端子,后出现的铜棒小母线,一般开关柜上用的有直径6mm的铜棒,8mm的铜棒, …请问您看到的直径10mm的是20kV等级的KYN28-24吗?
回复
hongbo5588
2016年04月25日 11:18:21
23楼
有没有相关规范明确要求?
回复
hitxiaoguo
2016年06月24日 15:36:44
24楼
这个小母线起的作用是什么呀?如果用6平的圆铜棒,将来如何接线呢?为何不采用矩形小母排呢?请高人指点一下,谢谢
回复
z532736
2016年09月26日 16:27:50
25楼
直接用导线就可以啦 4平方的
回复
co1475649170620
2016年10月06日 10:46:57
26楼
来看看,学习下!赚点土木比!!!
回复
xiaoxiaomike
2017年02月22日 10:13:39
27楼
《工业与民用供配电设计手册第四版》P765:小母线宜采用φ6mm~φ8mm的绝缘铜棒。当屏顶上不能装设小母线时,也可通过端子排连接。端子排宜单独成组排列。
回复
十月逍遥
2017年09月20日 14:20:48
28楼

不错的东东,非常楼主的无私奉献精神。
回复
shdq2777
2017年10月22日 09:56:40
29楼
铜棒小母线,一般开关柜上用的有直径6mm的铜棒,8mm的铜棒
回复
hubin150040
2017年10月22日 10:54:29
30楼
好东西 谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开