桥面浇筑的时候,按照设计的预抬值进行预抬,但是施工的时候经测量桥面的标高没有按设计的值进行下降,桥面标高大于设计,怎么办?
桥面浇筑的时候,按照设计的预抬值进行预抬,但是施工的时候经测量桥面的标高没有按设计的值进行下降,桥面标高大于设计,怎么办?
2楼
哈哈,还有桥面铺装啊,要不只有适当抬高设计标高了。(预拱的曲线设计可能有问题)
回复
3楼
这种预抬高看有多少,如果出入不大(2cm)左右,还可以通过调整桥面坡度改善一下,如果太大,还真是问题。这个原因的产生实际是设计不懂施工的后果,还与施工经验不足有关。预拱度设多少,计算是计算,施工经验不能忽视,要综合考虑。如果是设计的问题,你找他们把桥面坡度顺过来就完事了。
回复
4楼
求各位前辈指导,加强桥面标高的控制该怎么做?
假如在施工10#块的时候,预抬了10cm,但是施工到15#块的时候发现10#块预抬的值没有按设计的下降(按设计到该工况时10#块预抬要下降6cm,但实际却下降了2cm)该怎么办?施工中该怎么样适当的调整预抬值???

回复
5楼
个人觉得,铺装厚度不能减得太多,没办法只能整体往上抬咯
回复
6楼
这个 你说10号块实际 预抛值 没有降下去 这个你不会到15号块了 才发现吧 每次打完混凝土要实测的然后根据10号块的实测值调整以后每个阶段预抛值,果果没按实际的预抛量走10-11施工的线型可以看出预抛有问题。如果前期没发现 到十五号才发现而且是最后一个节段 那只能靠桥面铺装了。一般来说桥面铺装应该8-10cm
回复
7楼
这个应该是每进行一个施工阶段都要对之前标高进行校核以确定本次预抬值,不可能到中间隔了5个阶段才发现吧~这说明监控没有到位,只能通过桥面铺装调整了,严重的话,没办法了~
回复
8楼
您好,你说的降不下去,是指每次打完混凝土后测得的实际桥梁顶面标高超过了设计标高+预拱度标高的理论值吗,还是打完混凝土后预抬值这部分会降下去,而实际没有降?
回复
9楼
您好,整体往上台的话,是不是铺装层保持不变,到时设计高都会往上台,
回复
10楼
这位仁兄说得对啊 10#块浇筑欠有个预抛值 浇筑后有个值 张拉后 要达到预抛值才对 不然你后面标高 怎么给出的 胡闹
回复
11楼
桥面铺装 连续梁 大概6cm 架梁端8cm
回复