单柱单桩可否不做承台 桩之间设置的拉梁直接锚入桩内 个人感觉单柱单桩上的承台是没有任何作用的 还必须满足桩基规范的“承台宽度不应小于500,且边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或变长” 如果1000的桩 就至少要设置2000的承台,感觉非常浪费 非常不划算。大神们做单柱单桩的时候是否有不设置承台的,求这种做法的依据
单柱单桩可否不做承台 桩之间设置的拉梁直接锚入桩内 个人感觉单柱单桩上的承台是没有任何作用的 还必须满足桩基规范的“承台宽度不应小于500,且边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或变长” 如果1000的桩 就至少要设置2000的承台,感觉非常浪费 非常不划算。大神们做单柱单桩的时候是否有不设置承台的,求这种做法的依据
12楼
只要桩够大
回复
13楼
可以做,但是柱子不能过大,要保证柱插筋能锚进桩去,且柱周围最好做上腋角,再拉上联系梁就没问题了。
回复
14楼
先顶一下,看大神们的方法!
回复
15楼
桥梁专业碰到一些规模比较小的,倒是也有“一桩到顶”+“横系梁”的做法,也不做承台的。
回复
16楼
这种做法的前提是基础形式采用钻孔桩,如果是预制管桩就不行了
回复
17楼
GB 50007-2002 8.5.15
GB 50007-2011 8.5.17均说明是
不宜桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm,现在很多哥们都是做200或者300,千万不要按桩基规范坑爹的做法做一倍。
回复
18楼
这个要分情况的,看柱跟桩的直径大小关系.大直径桩,可以把柱直接插入桩内。没必要做承台,但地梁一定要做。桩基规范4.2.4条。地基基础规范8.5.2条8款。都有规定。可以直接将柱插入大直径桩。
回复
19楼
我想应该可以,但是桩与柱的连接要符合连接的要求。电线杆不就是直接埋得吗!
回复
20楼
根据规范要求,桩径大于2倍柱截面时可不设承台。但是基础构件的允许偏差是50-100,而上部结构较小为20左右,一般为防止偏心而设承台进行调整。
回复
21楼
看桩直径和柱直径的比较。如果比值大可以不做。。不足就要做
回复