单柱单桩可否不做承台 桩之间设置的拉梁直接锚入桩内 个人感觉单柱单桩上的承台是没有任何作用的 还必须满足桩基规范的“承台宽度不应小于500,且边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或变长” 如果1000的桩 就至少要设置2000的承台,感觉非常浪费 非常不划算。大神们做单柱单桩的时候是否有不设置承台的,求这种做法的依据
单柱单桩可否不做承台 桩之间设置的拉梁直接锚入桩内 个人感觉单柱单桩上的承台是没有任何作用的 还必须满足桩基规范的“承台宽度不应小于500,且边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或变长” 如果1000的桩 就至少要设置2000的承台,感觉非常浪费 非常不划算。大神们做单柱单桩的时候是否有不设置承台的,求这种做法的依据
22楼
大直径桩,小柱 没有必要设承台,尤其是人工挖孔桩,直接将柱筋锚入桩内即可!桩顶设基础梁,
回复
23楼
承台还是要做的:
这样方便施工,方便柱钢筋锚固到承台中,也方便地梁有地方生根。
但是,承台尺寸大可不必按照1D来控制。
承台边到桩边有个200毫米足够了。
回复
24楼
yiqijuechen123 发表于 2012-7-3 12:01 根据规范要求,桩径大于2倍柱截面时可不设承台。但是基础构件的允许偏差是50-100,而上部结构较小为20左右, …那里来的2倍?什么规范?
回复
25楼
直径大单桩可以不做的
回复
26楼
zyj831125 发表于 2012-6-27 09:53 大直径桩,可以把柱直接插入桩内。没必要做承台,但地梁一定要做。桩基规范4.2.4条。地基基础规范8.5.2条8款 …同意,大直径单桩确实没必要做承台
回复
27楼
新手,过来学习的
回复
28楼
如果有地下室底板,且又有较大的水浮力需考虑,还是做承台好,可以减小底板的配筋
回复
29楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
30楼
理论可以,但是都没敢这么做的
回复
31楼
重庆只要柱子能够完全锚入大直径桩的时候就不做承台,但是做外地的项目时都要求了要做承台的
回复