电视监控系统什么时候要接地,什么时候采用全悬浮
cxhzzq
cxhzzq Lv.2
2006年12月23日 19:35:29
只看楼主

我们在电视监控系统中采用良好的接地当然是好的,但是有的情况下(报价不含,地理条件限制)不能全部完好的接地。请大家讨论一下怎么合理处理这些问题

我们在电视监控系统中采用良好的接地当然是好的,但是有的情况下(报价不含,地理条件限制)不能全部完好的接地。请大家讨论一下怎么合理处理这些问题
免费打赏
huang_74
2006年12月25日 00:25:52
2楼
那最好就是在控制中心做扁铁与建筑物的接地设备了最省事
回复
xs80
2006年12月25日 09:55:20
3楼
个人的理解中,监控系统很少采用全悬浮的方式,而是采用单点接地,即是如二楼所说的在控制中心设接地扁钢。
而且楼主好像对接地的理解有点问题,接地不止是工作地,还有防雷地跟屏蔽地等。那些的话一般都要做处理地阿
回复
czb821108
2006年12月25日 12:17:35
4楼
同意
回复
283964757
2006年12月27日 16:41:00
5楼
本人同意上述所说
采用单点接地
一般要处理好静电接地
回复
king5143
2006年12月28日 16:36:07
6楼
同意三楼的说法,一般在控制室做好接地后,在建筑物外部放置的摄像头要做好防雷接地,可参考99D501-1
回复
xs80
2007年01月08日 11:31:04
7楼
今天在看规范,发现《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)对安防接地有明确要求:5.4.6 系统的接地宜采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。
回复
menghao1688
2007年06月25日 16:00:06
8楼
发现《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)对安防接地有明确要求:5.4.6 系统的接地宜采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。


支持这种做法
回复

相关推荐

APP内打开