小电流接地微机选线装置的工作原理
wenjun20002
2006年12月23日 20:12:10
来自于继电保护
只看楼主

小电流接地微机选线装置的工作原理是什么?请高手解答.谢谢

小电流接地微机选线装置的工作原理是什么?请高手解答.谢谢
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年12月24日 08:36:57
2楼
测量的是电容电流
回复
wenjun20002
2006年12月25日 18:04:54
3楼
电容电流?和零序电流一样吗?
回复
tianger
2006年12月26日 17:12:56
4楼
好问题呀~~~~~~~~~高手说一下呀~~~偶也不明白~~~~~~~~~~~~
回复
leeyung2002
2006年12月27日 17:06:56
5楼
小电流接地选线装置首先通过测量母线的零序电压判断哪段母线接地,然后通过各条线路的零序电流与零序电压比较,零序电流落后零序电压90°,确定接地线路.
还有一种方式是判断母线接地后,通过探索跳闸,经重合闸延时后重合闸动作,自动合上开关,当零序电压仍然存在,并表明“本线路未接地”;当零序电压不存在,并表明“本线路接地”。
回复
wenjun20002
2006年12月27日 17:48:25
6楼
谢谢大家的解答
回复
luojun0131
2006年12月28日 16:16:44
7楼
学到,下次找厂家图纸好好研究一下先!
回复
gzx.gzx
2006年12月28日 17:29:53
8楼
长知识了,谢谢!
回复
y502x
2006年12月28日 23:44:07
9楼
5楼说的不准确。只有在中性点不接或经消弧线圈接地欠补偿时故障线路与非故障线路的零序电流才不一致。当经消弧圈过补偿时无法判别。其次接地时利用停电后再重合是不允许的,因为造成短时停电。
回复
qiaogangis
2006年12月30日 12:04:13
10楼
对中心点不接地电网中的单相接地故障又以下结论:
1、单相接地时,全系统都将出现零压;
2、在非故障的元件上有零流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向为:母线->线路;
3、故障线路上,零流为全系统非故障元件对地电容电流之和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向为:线路->母线;
回复
qiaogangis
2006年12月30日 12:42:30
11楼
所以小电流接地判据应该是 零流超前零压
回复

相关推荐