短肢剪力墙以中等风化岩做浅基础的问题
yecat
yecat Lv.7
2006年12月23日 23:44:18
只看楼主

是应该采用墙下条基的形式还是应该把它整个当成柱子,取形心做独立基础?1.按墙下条基的话重合部分基础偏小,能用pkpm的jccad模块计算结果2.按柱子取形心的话,计算基底面积时按什么比例取值呢?

是应该采用墙下条基的形式还是应该把它整个当成柱子,取形心做独立基础?
1.按墙下条基的话重合部分基础偏小,能用pkpm的jccad模块计算结果
2.按柱子取形心的话,计算基底面积时按什么比例取值呢?
免费打赏
yecat
2007年02月13日 02:02:20
2楼
就没有人遇到这种情况吗?
回复
superstar2202
2007年02月13日 10:24:49
3楼
我的建议是用墙下条基础,如果用独立基础的话恐怕不能符合独立基础的长宽比的要求。