高层变频给水水表自转问题!
leiz
leiz Lv.2
2004年08月02日 21:59:03
只看楼主

本人再工作中碰到这么个新问题,特提出讨论。高层、小高层(12层以下)住宅采用变频加压给水,水表前没有设置止回阀后,再小区住户入主率小的情况下,即使不用水的时候水表会产生自转偏移,可是从理论上将既会正转也会反转,为什么正转的多?(本人认为引起的原因一是管道内有气体、二是变频给水管道的压力引起的)请各路大虾支招,有什么好办法?(除了加止回阀外的措施)

本人再工作中碰到这么个新问题,特提出讨论。高层、小高层(12层以下)住宅采用变频加压给水,水表前没有设置止回阀后,再小区住户入主率小的情况下,即使不用水的时候水表会产生自转偏移,可是从理论上将既会正转也会反转,为什么正转的多?(本人认为引起的原因一是管道内有气体、二是变频给水管道的压力引起的)请各路大虾支招,有什么好办法?(除了加止回阀外的措施)
免费打赏
watiantian9
2008年02月03日 13:57:00
12楼
我们这边也出现在这种情况。是十八层高层住宅楼,分三种压力供水:直供、中压(6-12层)、高压(13-18层)。6-7、13-14层户表前安装了减压阀,水表没有自转现象。但没有装减压阀的有。因此我们在8-11、15-18层户表前又安装了抗干扰阀,此抗干扰阀从某种意义上来讲也上止回阀。水表自转的现象现在基本上没有了。
回复
chenzhouxian554
2008年03月30日 09:51:02
13楼
我也有这样的现象,同意5.6楼意见。经过我的了解,原因是自来水加压站所造成的,排气阀一定要装在最高位这样才以下的
回复
chenzhouxian554
2008年03月30日 09:54:13
14楼
更正13楼最后3个字(有效果的)
回复
hugong139
2008年03月31日 18:00:37
15楼
水表前不装止回阀,因管道渗漏或其他类似原因造成回流,水表反转.
回复
water_1786
2008年03月31日 22:29:36
16楼
流量小的情况下,变频设备选用不合适,导致水泵运转不正常,系统压力出现周期行波动,水表防止倒转功能。

建议变频设备增加稳压罐
回复
wangyu621213
2008年04月01日 16:02:43
17楼
我也遇到类似情况,目前还没有解决.最先怀疑是水表有问题,经过检查,水表是好的.现准备叫水泵厂家对系统进行调整,中区前设置了减压泵,稳压罐出口水压偏高,是否能达到要求,还不知道?请各位有经验的朋友介绍一下经验,谢谢!
回复