设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。
设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。
22楼
可以的,不过不能超配,一定要控制内外机负荷比1.05以内。
回复
23楼
回复
24楼
室内机和新风机的运行工况不一样,不建议使用同一个室外机!!!!!!!!!!
回复
25楼
回复
26楼
本人认为还是分开比较好,加个全热交换比较实惠。
回复
27楼
即使是小容量(风量<1000m³/h)的空调新风机,也最好不要合并在同一系统内。查看空调新风室内机的控制要求,其对温度是不作控制的,换言之,新风室内机的冷媒控制电磁阀始终处于全开状态,大量吞噬系统的能量,对系统内的空调室内机势必造成严重干扰和影响。不得已无法另设新风室外机时,也应严格控制新风室内机的制冷容量;以不超过室外机制冷容量的1/4为宜。由此可见,大风量的新风室内机是绝对不允许接入VRV空调系统的。
回复
28楼
应该是可以接的。
回复
29楼
路过学习学习
回复
30楼
回复
31楼
可以的,大金也有自己的新风机,就是风量小点儿~
回复