VRV 系统 新风机组能否与室内机合用室外机
xfd831
xfd831 Lv.12
2012年06月26日 17:36:20
来自于中央空调
只看楼主

设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。

设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。
免费打赏
heymn
2012年06月29日 13:21:26
22楼
可以的,不过不能超配,一定要控制内外机负荷比1.05以内。
回复
zhanjinyun
2012年06月29日 13:30:02
23楼
回复
diaoguoqian
2012年06月29日 16:21:16
24楼
室内机和新风机的运行工况不一样,不建议使用同一个室外机!!!!!!!!!!
回复
ghjgp
2012年06月29日 16:48:40
25楼
回复
为梦想拼搏着
2012年06月30日 08:57:52
26楼
本人认为还是分开比较好,加个全热交换比较实惠。
回复
wangxch139
2012年06月30日 11:02:12
27楼
即使是小容量(风量<1000m³/h)的空调新风机,也最好不要合并在同一系统内。查看空调新风室内机的控制要求,其对温度是不作控制的,换言之,新风室内机的冷媒控制电磁阀始终处于全开状态,大量吞噬系统的能量,对系统内的空调室内机势必造成严重干扰和影响。不得已无法另设新风室外机时,也应严格控制新风室内机的制冷容量;以不超过室外机制冷容量的1/4为宜。由此可见,大风量的新风室内机是绝对不允许接入VRV空调系统的。
回复
牛广人
2012年06月30日 11:06:46
28楼
应该是可以接的。
回复
gerrardshi1
2012年06月30日 11:48:39
29楼
路过学习学习
回复
shenshoufeng
2012年06月30日 11:50:29
30楼
其他的不太清楚,但对于大金的,这个问题我以前碰到过,也咨询过厂家, 厂家那时候的答复和样本上的一样,样本上写:
1.全新风机不能与其它VRV室内机共用一套VRV室外机
2.小风量全新风机室内机连接容量为室外机的50%~100%
3.大风量全新风机只可与室外机以固定的方式连接,不可一套室外机连接多台大风量新风机
PS:大风量小风量区分见下网址中有详述。

后来我再碰到这个问题,在网上查的时候发现小风量的可以连入VRV,大风量的不行,官方网址如下: http://www.daikin-china.com.cn/products/detail5_5_newvrv.html
回复
huweihua2011
2012年06月30日 14:29:28
31楼
可以的,大金也有自己的新风机,就是风量小点儿~
回复

相关推荐

APP内打开