设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。
设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。
32楼
有些品牌可以,有些不可以。国内的品牌我没看到过可以的,国外的三菱可以
回复
33楼
新风和回风工况不一样,用回风工况的室内机用到新风上,会造成系统运行不正常,新风内机的控制也有问题。
回复
34楼
冷量够的情况下就可以用。也可以像前边几楼说的用全热交换器么。
回复
35楼
大金可以合用的 ,就是有一个比例的问题,新风负荷别太大就可以
回复
36楼
对不起 美的真没有,美的多联机 所有新风必须独立出来不得连入多联机外机~
回复
37楼
有兴趣我可以发你美的最新的V4+样本 技术手册给你看看~
回复
38楼
大金的机组新风机应该可以和室内机一起连入一个系统,但不建议这样做,因为新风机组的冷量很大,一关一开会对整个系统造成很大的冲击,这样对整个机组的寿命很受影响。
回复
39楼
用个全热交换机就可以了 不需要合用吧
回复
40楼
你好,可以的,但这种情况是在外面位置不够用的情况下采用的,外机制冷量还是空调加上新风的,所以价格上并没有占优势。尽量还是空调和新风外机分开来的,实在不行可采用全热交换器;
它两种有以下几点不同
1、只是新风处理机能将室外新风处理到室内设计状态,而全热交换器处理不到室内设计状态
2、新风处理机基本负担全部新风负荷;而全热交换器,它根据焓效率不同,负担部分新风负荷,其余新风负荷由室内机负担,所以用全热交换器时,空调内机负荷要稍大些
但全热交热器有个很好的就是比较节能的
回复