我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。
我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。
22楼
一次网供水77度,回水36度,二次网的供回水温度不会高到那去。这种情况供回水温差一般小于10度,就是俗话说的“大流量,小温差”,它要求循环水泵的流量和扬程足够大。你可以验算一下,现有的散热器散热量不能满足规定的要求。如果是一户一阀,每户的末组不热。这种供暖方式最好连续供热,且温度为55~45左右。
回复
23楼
一次网供水77度,回水36度,这样的温差,应该说明一次网流量不足。如果想提高二次网的供回水温度,加大一次网流量是比较有效的。
回复
24楼
以上各位说的很对深受教育非常感谢,一次网流量小造成二次网回水温度低是主要因素。
回复
25楼
应提出压差和温差的数据,最好有负荷及实际运行流量等参数才能确定。
回复