请教一下大家,如果从一条de110的供水管接出一条de40的支管,在距离接口6米处,把de40分成de40和de50两条管,向两边供水,两边都有18户用户。水压没问题。这样接有什么弊端?初学者,请大家帮帮忙。
请教一下大家,如果从一条de110的供水管接出一条de40的支管,在距离接口6米处,把de40分成de40和de50两条管,向两边供水,两边都有18户用户。水压没问题。这样接有什么弊端?初学者,请大家帮帮忙。
2楼
40 怎么又分40 和50 两个分支,前面的40管径改大 改成65
回复
3楼
同意沙发解答。如果要求分成dn40和dn50两条管,从dn110的供水管一般应接出一条dn63的支管较合理。
回复
4楼
同意楼上说的 40 分成一个40 一个50 很矛盾的
回复
5楼
40 分成一个40 一个50,无语。
回复
6楼
看不懂,楼主说清楚了
回复
7楼
同意楼上,管径都是从大到小。
回复
8楼
这种情况,在现场的实际施工中经常会碰到.
外部供水管线由于各种原因已经提前做好了,内部的管线后做,做完之后,发现预留的口小了.就会出现楼主的情况.
这种情况下,核一下供水压力就行了,只要压力和流量都能满足,那也没啥问题.
回复