建筑抗震设计规范 7.1.6 房屋中砌体墙段的局部尺寸限值,宜符合表7.1.6的要求: 窗间墙大于1米,外墙到洞口距离大于1米,如果象底下这样,中间是门(1.2米),窗间墙是大于1米,但窗户和门之间只有30厘米,行不行呀?谢谢W1-30-DOOR-30-W2

建筑抗震设计规范
7.1.6 房屋中砌体墙段的局部尺寸限值,宜符合表7.1.6的要求:

窗间墙大于1米,
外墙到洞口距离大于1米,
如果象底下这样,中间是门(1.2米),窗间墙是大于1米,但窗户和门之间只有30厘米,行不行呀?谢谢
W1-30-DOOR-30-W2
免费打赏
wendy-yu
2006年12月25日 16:37:55
2楼
我理解规范中说的窗间墙是指洞口间墙,这是其一;其二,像这种情况,估计计算时受压算不下来
你这种情况我估计要做300得构造柱了
回复
zlz0216
2006年12月25日 17:01:36
3楼
可以把门洞和窗洞合并作为一个大洞口考虑!
回复
wendy-yu
2006年12月25日 18:58:24
4楼
3楼说的很有道理,如果合起来考虑,让两洞口间300垛不承重是个很好的想法,不过注意合洞口的过梁,比我开始的想法要好
回复
wjx2003
2006年12月25日 20:46:02
5楼
谢谢,合起来考虑结构受力,估计要宽裕.
回复
wjx2003
2006年12月26日 11:55:50
6楼
4米的外墙,干脆设计成一扇1.8米的大门放在中间,不开窗也罢.光线受到影响.不知他们同不同意.
回复
wjx2003
2006年12月26日 12:08:09
7楼
图中,箭头所指部位开门洞,会满足局部尺寸极限吗?
回复
wjx2003
2006年12月29日 14:04:54
8楼
砖混结构住宅便宜,8楼说的对,加固就可以了.不过尽量满足规范要求,智慧结晶.
回复
lhblmx1970
2006年12月30日 08:23:06
9楼
可以按大动口考虑,300没有问题
回复
jiguozhang
2009年06月09日 11:21:34
10楼
非常感谢!非常感谢!
回复
hajianyu
2009年06月09日 15:03:58
11楼
300是不可以的,这是毫无疑问的.
而且,如果不管规范,在实际使用当中这样的小垛很容易出裂缝,所以还是别用了
改做门联窗,或者中间加柱
回复