多变比是指一只CT通过一次串并联和二次带抽头可以作为几种变比来使用。
多绕组CT例如LZZBJ9-10 0.2/10P,这就是两个绕组,一个0.2级绕组,一个10P保护绕组。
回复
3楼
多谢 互感器.
再请教:
二次图上的同一面回路上有: 测 量、保 护、计 量这几种CT配置,并要求变比可调(有4种变比),请问该如何选CT。
回复
4楼
看看这里我讲了一种通过抽头产生三种变比的互感器。有什么问题再讨论。
http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/050307123337921.aspx?z=898578&m=1631413
回复
5楼
多谢!
1、对抽头式好象容易制造些,对否。
2、目前市场上最多的变比可调范围有几档?
3、保护级能否多变比?
回复
6楼
10-35kV二次抽头式CT用户订购较多.
我设计过的变比最多的电力用互感器有5种变比:5-10-30-50-100A/5 LZZBJ9-10.
保护级一样可以做成多变比。
回复
7楼
LZZBJ9-10 可以做12个接线柱?
回复
8楼
办法是有的,可以猜猜看。