丁类厂房(两层),外接四层的附属用房,附属用房一层为仓库,二至四层为办公性质用房。厂房、仓库、办公三个防火分区,厂房部分体积15000立方,仓库部分体积3000立方,办公部分体积8000立方。 厂房与附属用房之间只有一道防火墙,应该是不满足无防火间距的两栋建筑,现在该建筑室内外消防用水量怎么确定啊? 我是想将整栋建筑都按办公来选,但是不是用水量偏大啊,还是三个防火分区单独来确定,但又没有确定的依据,麻烦大家给点意见呢?
丁类厂房(两层),外接四层的附属用房,附属用房一层为仓库,二至四层为办公性质用房。厂房、仓库、办公三个防火分区,厂房部分体积15000立方,仓库部分体积3000立方,办公部分体积8000立方。
厂房与附属用房之间只有一道防火墙,应该是不满足无防火间距的两栋建筑,现在该建筑室内外消防用水量怎么确定啊?
我是想将整栋建筑都按办公来选,但是不是用水量偏大啊,还是三个防火分区单独来确定,但又没有确定的依据,麻烦大家给点意见呢?
2楼
帮楼主顶一下
另外,个人认为应该看建筑定性了
回复
3楼
个人理解:
室外:取整个体积26000。厂房、仓库15L/s;办公楼25L/s。取大值室外25
室内:各自取值。得10L/s
回复
4楼
取35得了
回复
5楼
按一个建筑
最高要求取值
回复
6楼
同一栋建筑 以用水量最高的为准
回复
7楼
把三部分功能彻底分开,中间按规定做防火墙,而不只是划分防火分区
回复
8楼
帮忙顶一下!
回复
9楼
请高手指教,学习中。。。。。
回复
10楼
按三者最大值选用。
回复
11楼
虽然建筑上能满足每栋的消防安全,我个人认为得按照整体考虑,毕竟是连接在一起,算整体,那个大就按哪个做