一地下仓库走道超过40米要考虑设排烟能否靠直接对外的出口进行补风,地下仓库平时通风用考虑吗?应该怎样考虑通风量,因为仓库占地面积有一万多平,里面是一间一间的小仓库,我不知通风该不该设,该怎样计算通风量
一地下仓库走道超过40米要考虑设排烟能否靠直接对外的出口进行补风,地下仓库平时通风用考虑吗?应该怎样考虑通风量,因为仓库占地面积有一万多平,里面是一间一间的小仓库,我不知通风该不该设,该怎样计算通风量
2楼
我认为地下仓库、走道应该考虑机械排烟排风,走道有直接对处的出口可以自然补风。每间小仓库应该采用机械通风。通风量按10次/小时左右。
回复
3楼
1)房间和走道的排烟都要做。如果利用外门补风,请计算一下通过外门的风速。如果大于0.5m/s,则仅靠自然补风不能满足要求,必须另设机械补风。
2)地下仓库要做机械通风。通风量建议取3-5次/h。2楼说10次/h不妥。除非是有臭气的厕所、有发热设备的配电室,才需要10次/h以上的换气次数,车库要6次/h,一般房间3-5次/h足矣。当然了,还要看仓库具体存放物品有没有特别要求。
3)小房间也要通风。除非是“非常小”的,比如不到20平米。
回复
4楼
黑眼圈说得有道理!哈哈,以后多来看看!
回复