封闭楼梯间墙上配电箱嵌墙暗装,行不行,会不会降低封闭楼梯间的耐火等级如下图
封闭楼梯间墙上配电箱嵌墙暗装,行不行,会不会降低封闭楼梯间的耐火等级
如下图
![封闭楼梯间.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/58/69/rBBhH11H8BqAVpxNAAA9JNautd0981.jpg)
12楼
回复
13楼
学习了,帮顶下
回复
14楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
放电井,多好
回复
15楼
公交车很不好用,理论应该在楼梯平台处安装, 比较 好吧
回复
16楼
无所谓了,,不影响美观,不违法规范,施工方便就OK
回复
17楼
可以把,你这也不属于门窗洞口啊。
回复
18楼
回复
19楼
一般集中表箱都安置在楼梯间内,正常
回复
20楼
不可以,违反建规7.4.2条。封闭楼梯间内墙不应开设其他门窗洞口。
回复
21楼
有很多设计都没有电井,都设计在楼梯的。
回复