与埋深,接口形式有关,埋深较小的情况下,柔性接口如承插式橡胶圈接口宜采用砂石基础,刚性接口如水泥砂浆接口,宜采用砼基础。埋深比较大(6m以上)还是采用砼基础较好。
回复
兔子爱吃草
2015年10月12日 17:53:52
24楼
路过学习一下
回复
co1431913278679
2015年10月13日 08:39:49
25楼
:handshake
回复
做一只攻城狮
2017年04月06日 18:53:21
26楼
leewire 发表于 2012-6-28 16:27 建设部不是发文禁止使用平口管了么。什么文件发的?
回复
老寇
2017年04月07日 08:50:02
27楼
建设部禁止DN600以下混凝土管道采用平口连接,大管径的没有要求。
钢筋混凝土管道的基础选择根据接口形式来确定,如采用刚性接口,则采用混凝土基础,如采用柔性接口,则采用砂石基础。
楼上有个提供了标准图集,建议楼主多看一下
回复
图奴隶丑八怪
2017年05月03日 09:10:53
28楼

用混凝土基础好些,塑料管用砂石基础