06版《建筑设计防火规范》的8.4.2的第一条:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s....”这里的室外是否应该是室内,是印刷错误吧?
06版《建筑设计防火规范》的8.4.2的第一条:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s....”这里的室外是否应该是室内,是印刷错误吧?
32楼
是对的,我听过编规范的老师讲课,是比原规范更严格.
回复
33楼
是室外!
回复
34楼
是室外
回复
35楼
是不是不仅要室外环?室内也要环?
回复
36楼
如果是一栋厂房,每一根立管都接室外环管,那室内超过10个还要环吗?
回复
37楼
按01版建规第8.6.1条:“室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时....”,显然06版《建筑设计防火规范》的8.4.2条有印刷错误。
我仔细地看了一下,确实是印刷错误。
因为这么大的改动,后边的条文说明却没变。
回复
38楼
是啊,条文说明里面居然没有提示出来这样的改动,若不是楼主,又不知道要出多少错了.
回复
39楼
不会吧,规范也会出错?我还以为只有我画图才出错呢,看来大家都不是圣人啊
回复
40楼
不是错误!87版的规范就是室外的,这次只不过是改回去了。也可能是01版的有错误。
回复
41楼
消防宣贯会上,专家也说要注意新规范的“室外”问题,规范没有错误。