在水泵供回水干管之间设置带有止回阀的旁通管,或者在供水干管上安装重锤安全阀,以防止静水压头对水泵入口的压力。这种做法是否有必要?(个人认为没有必要)

在水泵供回水干管之间设置带有止回阀的旁通管,或者在供水干管上安装重锤安全阀,以防止静水压头对水泵入口的压力。这种做法是否有必要?(个人认为没有必要)
免费打赏
twt_lc@co163
2006年12月25日 19:00:50
2楼

从来没见过 可能真的没必要
具体的理论不是很懂
回复
tfxrj
2006年12月25日 21:38:44
3楼
实际中一般的系统都小,大系统还是要的,尤其是在高层建筑中,立管较高,当关闭水泵的时候,立管中的水由于惯性要走一段,然后由于重力会下落,产生水锤现象.小系统中水锤的破坏性小,一般的止回阀就能经受的起.而在大系统中,水锤的破坏力较强,一般用微阻缓闭式止回阀,或者用带有止回阀的旁通管,平衡两边的压力.但现实中小系统为了节省投资,都没有,在高层建筑中是必不可少的.
回复
vincent_nk
2006年12月26日 08:25:52
4楼

立管中的水由于惯性的作用流动一段距离,也是从水泵入口向出口的方向。“一般的止回阀就能经受的起”好像和它之间没有关系吧?
回复
twt_lc@co163
2006年12月26日 09:51:23
5楼
为了自己 为了大家 我若若得问一下
要是在供回水之间加止回 方向向哪?
还有 要是加了 怎么就能防水锤了呢?
回复
vincent_nk
2006年12月26日 09:54:24
6楼

方向与水泵同向
水泵停止时,系统中的水可以通过旁通。