偶遇到一工程,概况如下:
车站,地处寒冷北方,主体二层,均为候车厅,一、二层层高均7.5m(净高5.5m,吊顶净高2m),每层面积约4000平方米。车站冬季采暖(地暖),不设空调。车站人员密集,考虑到冬季室外寒冷及新风换气机的种种优点(宣传上的优点,偶以前未曾用过,不只实际效果如何),决定采用新风换气机解决新风问题。但采用吊顶回风还是组织回风,很是犹豫。
在网上看到吊顶回风缺点多:回风组织不好,容易短路,回风空气质量差,有电灯等散热(对空调而言,增加冷负荷)影响等等。个人认为回风质量、电灯散热对新风机都不是问题,唯有回风组织等是个问题。
究竟采用何种方式更好,请诸位大侠指点,多谢多谢。
2楼
吊顶回风采用侧送上回,应该没问题!
回复
3楼
多谢tanghuaping!
回复
4楼
最好让大家来讨论一下,然后我是看了几遍你的问题,看的不是很明白!!!
回复
5楼
怎么设成讨论贴?不会
概况:
车站,地处寒冷北方,主体二层,均为候车厅,一、二层层高均7.5m(净高5.5m,吊顶净高2m),每层面积约4000平方米。车站冬季采暖(地暖),不设空调。
问题:
采用新风换气机通风换气,吊顶回风是否可行(不做回风风管,吊顶负压)?
回复
6楼
看来我没找错方向。对,我觉得像这术提问就好多了,问题一清二楚!
回复
7楼
tanghuaping版主说说看法吧。
该工程是新疆某火车站,由于候车区自然通风不够,故考虑采用新风换气机通风,请问此情况采用吊顶回风是否可行?
回复
8楼
在一楼已经有了2M吊顶,那我觉得肯定是可以的,如果没有吊顶也可以采用侧送侧回方式!
回复
9楼
谢 tanghuaping,我也这样想。但吊顶内有梁,负压回风是否产生短路,影响排风效果?
回复
10楼
新风换气机一个是排一个是送,回风指的的是排风吗?吊顶空间作为静压箱来排风是可以的,梁属于局部阻力,只要断面风速满足作为静压箱的要求就可以,风机最好采用转速低的,减少噪声。
回复
11楼
回风是指新风机的排风,多谢hhbox。