刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?
因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
大家来帮帮忙呀!
22楼
楼主是我同学吧
回复
23楼
说说我的看法:
1、污水问题比较严重,肯定是要处理的。
因为是风景区,污水处理建得远一点,那东西总有的味,放远一点,比如楼上们说的林中。回用到是没必要了。建得越远越好,但最好自重排出。
2、消防上有点麻烦。
本建筑6层,我估计体积没有超过5000立方,大家看看GB50016-2006中8.3.1的第四条的条文说明。
考虑到各地经济发展不平衡等因素,规定超过800座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆,或车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。
我估计室内消火栓可以取消不设,这也是有规范可依的,当然灭火器的设置肯定不可以少,这是消防部分的要求。
如果要设置室内消火栓,那么建议跟风景区管理处协商,在湖边建一个景观水泵房,这样还可以方便以后新建的建筑消防用水。
回复
24楼
消防还是室内消火栓加卷盘,水处理我还是建议使用湿地系统,它实惠经济
回复
25楼
是呀,老同学也不发表一下意见?
回复
26楼
谢谢你的意见,但是湿地会不会对环境污染?污水发出的气味一定不好,而且这是在北方,这里的山多是石头山,靠水的下渗好像不是太好。如果是沙质土地用湿地的方法可能会好些。还有建筑物紧邻水源,一定是在地势低的地方,假如用湿地的话,也应该是将水往山上抽,我大致计算了一下,每天的污水量约在50m3左右,抽污水送上山的造价会不会很高?
回复
27楼
我感觉6楼的朋友说的不错,有实践经验!可以参考!
回复
28楼
消防车道到是有,三层入口前是一个小的停车场,停车场前就是一条路,此路上盘山道,可通往其它景区,但路太远,消防车是靠不住了。
水排出来之后如何处理?
回复
29楼
你这个宾馆消防其实基本靠自己的了! 所以需要喷淋,消火栓以及消防卷盘..........
排水就做湿地处理啊!! 生活用水容易处理,而湿地造价低,效果好,管理也方便!最主要的是,利用了旅游景区的优势,地域广阔!!............希望楼主考虑,,.......
回复
30楼
提点小建议。 前段时间姜文源老师来深圳给我们上过课,据说规范以后要让消火栓系统淡出,喷淋作为主要灭火设施。所以你可以跟审图或者消防局商量,室内消防只设喷淋,消火栓系统有室外消火栓。