旅游景区6F宾馆,排水、消防怎么办?
萝卜花园
2006年12月25日 21:36:46
只看楼主

刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。

刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?
因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
大家来帮帮忙呀!
免费打赏
ihyygy
2007年01月27日 13:14:40
32楼
我想用合流制,做一个沼气池怎么样,
回复
卿本瘦人
2007年02月02日 20:18:25
33楼
消防水池应该设置,污废分流处理后中水回用。
回复
wwj-gpszx
2007年02月15日 19:33:42
34楼
1、消防最好成绩还是设水泵,无非是扬程高一些,处于对自己负责的考虑,同时没有运行成本的顾虑,甲方应该可以接受。
2、污水肯定要处理,至于方式可以采用一体化或湿地方式,但要考虑气候的影响,还有用地问题。
3、生活用水可采用一体化处理设备。
回复
zplwxm
2007年02月18日 17:56:30
35楼
在等两年
我就可以给你建议了哈
现在不行啊
我也没学
我是给排水专业的
现在还没接触专业知识
朋友们都是这方面的专家 可以交个朋友吗
我建议哈我们这个专业的朋友可以建个QQ群 这样就方便解决问题了啊
把互相的QQ加起就可以了啊
回复
sunrui55
2007年02月27日 11:29:55
36楼
消防卷盘是什么?? 我一直还没用过。....谁指教一下呀
回复
大鲵
2007年03月17日 22:23:25
37楼
深奥深奥,不懂,呵呵,咱还没毕业,现在就搞搞小课程设计,看来以后得多学学
回复
大鲵
2007年03月17日 22:24:56
38楼
消防卷盘就是小的消火栓,供那种没有经过消防训练的普通人使用的,管径很小
回复
lixy5618
2007年03月18日 09:19:50
39楼
旅游竟区的宾馆肯定消火栓\喷淋都要设置,从斑竹的帖子来看消防主要靠自救,消防水源一定要可靠,丰水期一层与水面差6米,我觉得消防水池在室外找一块地方设置比设置在地下室更经济,消防水池可做成埋地式,泵房做成半地下室,建筑装饰一下做成小品也不难看,室内外各设置一套消火栓泵
回复
amour2003
2007年03月18日 11:33:49
40楼
考虑自救多一些,自动喷淋再配灭火器!
回复
wwl_dq
2007年03月18日 23:31:29
41楼
按照GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.5.1条规定,总建筑面积超过3000平方米的宾馆应设自动喷水灭火系统,显然这是无疑义了。喷淋都设了,消火栓更是不能不设,它实际很容易使用,就是个水龙头,我们室内消火栓主要就是给建筑内人员使用的,不是单给消防队员用的。

有人说用消防软管,水从哪来?不也得水泵吗。

消防水泵还是不要用潜水泵,设在十几米水下不便于维护管理和检查,水质怎么样能保证吗?消防泵长期不用进水口长了草住进鱼类似堵了吸水口怎么办?

还是应该设水池,特别值得考虑的是,因为靠近湖可以保障及时补水,所以消防水池并不需要太大,可以与生活合用一个水池,计算消防总用水大约是130立方,那有可靠补水的话也就只根据补水泵大小减小水池容积,设个七、八十立方的应该不难了吧。


我现在大胆设想,因为宾馆是依山而建,那么选择在一处比宾馆最不利点高10米左右的山坡上建一生活消防合用水池,不需要太大,用湖中的潜水泵日常补水,并保证消防用水不被生活所用,那么就实现了常高压系统,根本不需再设高位水箱、消防泵、生活给水泵、稳压泵等设施,岂不非常省钱又可靠安全?

好好考虑吧,甲方可能会同意的!