刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?
因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
大家来帮帮忙呀!
42楼
这个工程好像是蒋经国的故居呢!
很像!
在奉化的!
回复
43楼
支持6楼的。感觉上他说的面面俱到,而且经济实用
回复
44楼
我公司销售孔网钢带聚乙烯复合管和钢丝网骨架塑料复合管可以用来,给排水,消防.
设计方面的专业问题,我不懂啊,若你需要购买管材,可以找我哦,
回复
45楼
建议给水和消防设计常高压的水池,可以合用的,使用湖水为水源,在高出宾馆的山上设置,排水设计采用人工湿地处理,处理后水质满足要求后,可以回用,也可以排走。至于湿地的技术,可以满足要求,不过楼主要选择好的厂家配合,否则作不好,自己会夹在中间,很难受的。
回复
46楼
以下是引用xiaotuxiong在2006-12-28 15:09:27.0发表的内容:
生活用水供给好处理了, 蓄水池,处理以后直接用泵共给! 污水问题也比较容易解决! 由于是风景区,可以用人工湿地来处理生活污水,低造价高效率. 消防问题不做水池有点悬啊!! 首先考虑湖区离宾馆有多远啊, 假如不超过150米的话可以不用做水池了,直接在湖边取水,设泵房! 屋顶做消防水箱,可以不做室外消火栓和结合器了,做了也不现实! 假如距离湖区距离远, 那么就需要、先把水引至消防水池,然后再设个泵房,屋顶水箱看来是不可以少的了! 你这个宾馆的消防一定要注意哦! 他只能靠自己系统保护, 屋顶水箱最好加气压设备
我很赞成这个!!!
回复
47楼
消防自救用的,也叫消防水喉.为没有经过专业训练的消防人员使用的!
回复
48楼
排水可以排入人工湿地,但湿地必需与水源湖有一定距离,要考虑地下水流向.气味可以采用特殊植物可以消除.给水可以采用人工加压.
回复
49楼
我想应该跟着规范走,室内消火栓该设的还是要设吧
至于楼上提到的消防水池和生活水池共用,我想问一下啊,规范不是规定生活水池要独立设置么?
消防水泵用潜水泵不错,但那个长草进泥的问题有没有办法解决啊?
还有一个问题,请问人工湿地是什么?小型污水处理站费用会不会很高?
俺也是刚毕业的,上来这里可以学到好多东西哦,先谢谢大家,谢谢各位前辈们^_^
回复
50楼
常高压系统是比较经济合理的
回复