刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
刚接到一个新工程:在一旅游景点建一个宾馆,该宾馆共六层,正面入口为第三层,后面出口为第一层,也就是有三层从正面看在地面下,从后面看共为六层,后面出口处为一平台,在平台上可以观看湖面风景(后面出口只能通往湖面,没有其它道路)。由于此宾馆建在山区的风景区,没有市政工程,生活水不知道该怎么办,怎么排出楼体?排出来后怎么处理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?
因为有天然水源,认为不必再做消防水池,可是消防水泵如何满足自灌?了解到此湖水的丰水期与枯水期水面高差约为8米。
大家来帮帮忙呀!
52楼
污水处理就采用一体化地埋式的就可以解决了!消火栓是要设置的!水泵可以采用自吸式(也就是不用自灌式,就是稍微贵一点)直接从湖里取水是可行的!
回复
53楼
向各位前辈学习,学习,顶一下,支持各位,感觉各位提的建议有一定建设性
回复
54楼
湿地系统只是一个比较理想化的模型,一个生物系统随季节的变化、时间的变化都会进化的而不是一成不变的,不是可以象机械那样控制的,他必须有很严密的设计、很严谨的调试还必须有很专业的运行监测,所以设置湿地系统来处理这么小的污水处理工程无疑是想当然的。
中水回用也一样,把水处理到排放标准和把水处理到中水标准差距是很大的,只有在很大的工程中才能体现他的应用价值,在这么小的一个工程中提出中水回用无疑也是想当然的。
埋地式一体化微动力污水处理系统应该能比较满足这个工程的应用,我认为。
在半山腰设置一个高位消防水池如果地形允许的话确实是一个很好的想法,潜水泵补充消防水池,消防水池有效容积比设计消防用水量大一点,这样潜水泵很少需要启动,也不必设置消防水箱,确实是水泵设置最简单投资最合理的方法,不过这个需要地形的允许。
回复
55楼
首先,污水必须处理,既然不能排到湖里,就得考虑不排的方案,建议采用渗滤工艺,直接渗到地下
回复
56楼
同意54楼观点。
污水处理采用人工湿地系统,估计在这个工程中不现实。这么小的水量完全可以采用埋地式一体化处理装置,其处理核心技术可以采用接触氧化+曝气过滤,出水达到一级排放标准后可以直接排入湖内,不会对湖水产生什么影响,湖水的自净能力足以对一天50m3一级排放标准的污水的净化。
生活给水可以取湖水经净化消毒后使用,也可以在湖边打井取地下水。
消防立足自给,设什么消防系统根据规范要求设置,消防供水最可靠的系统是采用常高压系统,即在半山腰设一能满足消防水量和水压要求的高位消防水池。
回复