求变压器基础下沉的处理?
wayneflish
wayneflish Lv.3
2006年12月25日 23:14:25
来自于变压器
只看楼主

我厂配电房2000KVA干式变压器,因基础下沉引起母线下坠变形,求解决问题的好办法.请帮助我吧!老大.

我厂配电房2000KVA干式变压器,因基础下沉引起母线下坠变形,求解决问题的好办法.请帮助我吧!老大.
免费打赏
wsz198086
2006年12月26日 08:34:42
2楼
基础下沉已稳定,可以在母线和变压器之间用软联接联接就行了!
回复
ares_rambo
2006年12月26日 08:52:08
3楼

同意!
回复
kkkill
2006年12月26日 09:05:31
4楼

基础下灌浆,防止继续下沉。
回复
ares_rambo
2006年12月26日 12:55:51
5楼
总结一下:这是电与结构两个专业的问题:
电专业:母线和变压器之间用软联接!
土建:进行地基处理,防止地基下沉!
回复
wayneflish
2006年12月26日 18:15:31
6楼
是否需要先将基础加垫铁调平,然后用软连接.还是直接加软连接.
回复
wqc.54899
2006年12月26日 18:45:44
7楼
基础下沉先将基础加垫铁调平,然后用软连接,找建筑商解决问题,
回复
ares_rambo
2006年12月27日 12:57:18
8楼
仅用垫片调平方法不可取,暂时管用,以后基础又下沉了怎办?不能根本解决基础下沉问题。
应首先保证变压器的水平度(即调平),基础具体采用哪种方式处理,应根据现场情况,查明基础下沉原因,由结构专业拿出处理办法。
如结构专业很难采取补救措施,(即以后基础还要下沉时),电专业再在变压器与母线间采取软连接!
回复
zlm0214
2007年05月03日 15:04:21
9楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复

相关推荐